Widzę że słabo kolego przeczytałeś ten temat.
Skoro w pozycji nr 5 masz masz 25 stopni to na pewno nie chłodzi, tym bardziej że temp.wnętrza pozycja nr 1 to także 25 stopni.
Przy sprawnym układzie, świeżo po nabiciu wartość z czujnika-pozycji nr 5 oscyluję w okolicach 3,4 stopni.
Czy sprężarka klimatyzacji chodzi wystarczy zerknąć na kompresor, będzie widać kiedy sprzegiełko załączyło a kiedy nie.
Jak nie załącza to albo mała ilość czynnika, jak załącza dosłownie na dwie minuty to przekaźniki.
O przekaźnikach też pisałem dokładnie co i jak w jakimś temacie z AC.
Pierwsze co bym zrobił to jechał i podłączył maszynę, ona oceni ile jest czynnika i czy szczelność jest.
Następnie dopiero potem zawracał bym sobie głowę przekaźnikami.
U mnie też się klima nie załączała, a miałem może ze 100g czynnika. Po nabiciu wszystko działo tak jak ma, tylko że po miesiącu zaczęła się klimatyzacja rozłączać, wtedy wymieniłem przekaźniki( chleb powszedni w VII), a po miesiącu padł rezystor dmuchawy :P Też chleb powszedni :P Bynajmniej już nic mnie nie zaskoczy hehe.
A za przekaźniki czy rezystor dmuchawy zapłacisz grosze.
Także daj znać jak wrócisz z serwisu klimatyzacji, a dopiero potem zawracanie sobie głowy duperelami.