#1 Guest_Anonymous_*

Guest_Anonymous_*
  • Guests

Napisano 20:19, 27.08.2010

mam problem z klimatyzacją w VIgeneracji mianowicie właczam klimę i nie czuc chłodnego powietrza po drugie wentylator włacza sie na ok 2 sekundy i sie wyłacza kilka sekund nie chodzi i znowu na 2 sie włacza i wyłacza na nowo co moze byc przyczyną?? czy mógł sie zapchac osuszacz w klimie miał ktos juz taki przypadek prosze o pilną pomoc
  • 0

#2 Zigi

Zigi
  • Klubowicz
  • 1176 postów
  • Skąd:Wrocław/ Głuchołazy
  • Silnik:2.0
  • Wersja:Supercharged
  • KM:?
  • Paliwo:PB
  • Rok:2000
  • Nadwozie:CG9
Reputacja: 5
Neutralna

Napisano 20:57, 27.08.2010

sprawdz poziom chlodziwa - jego brak odpoowiada za słabe chlodzenie
czy sie zapchal? - włacz klime i rzuc okiem czy skrapla sie woda po autem - powinno leciec z rurki

osuszacz raczej nie powinien sie zapchac, on tylko jak sama nazwa mowi osusza powietrze, wyciaga wilgoc, co najwyzej mogł sie zużyc

jednak co by nie było zacząlbym od sprawdzenia stanu czynnika chłodzącego i sprawdzenia stanu zapchania filtra kabinowego
  • 0

c5b439f22f806cd5m.jpg

 

www.mkmlawyers.pl 


#3 Guest_Anonymous_*

Guest_Anonymous_*
  • Guests

Napisano 17:07, 28.08.2010

filtr kabinowy jest nowy tygodniowy a jesli chodzi o chłodziwo to sprawdzam co roku na wiosne i w tym roku tez byłem ale pojade sprawdze jeszcze raz z tego co udało mi sie dowiedziec własnie wczoraj to to ze mógł sie rozleciec osuszacz klimy ze sie zapadają dlatego własnie pytam czy to mozliwe dzieki za zaintereseowanie sie tematem i za pomoc
  • 0

#4 Jarek

Jarek
  • Klubowicz
  • 7399 postów
  • Skąd:Dębica i okolice
  • Silnik:1.8
  • Wersja:ES
  • KM:136
  • Paliwo:PB
  • Rok:1999
  • Nadwozie:CG8
Reputacja: 43
Super

Napisano 19:41, 28.08.2010

osuszacz raczej nie powinien sie zapchac, on tylko jak sama nazwa mowi osusza powietrze, wyciaga wilgoc, co najwyzej mogł sie zużyc

małe sprostowanie - osuszacz nie osusza powietrza tylko czynnik. Podczas rozprężania czynnika chłodniczego w zaworze rozprężnym znajdująca się w czynniku chłodniczym woda wydziela się w postaci kryształków lodu, które mogą osadzać się w otworze dławiącym i wywoływać zakłócenia w działaniu parownika.

to że wentylator włącza się i wyłącza to normalne - bo nie może pracować cały czas.

jednak co by nie było zacząlbym od sprawdzenia stanu czynnika chłodzącego

i od tego bym zaczął